怎么充电啊?
这种事情我遇到过,去年调试一个新项目,用了一批丹佛斯的变频器,在检查了所有外部接线后,一个一个上电,有一台就是上电不久就跳闸,还以为动作电流调的过小,再送再跳!用万用表二极管档测量变频器输入端(相间),发现整流桥有一个二极管已经发生了击穿。因为是新购的变频器,直接找供应商换货了,当时也没多想。
调试完了总结一下过程后,为什么新的变频器上电会发生这种情况?我总结就是没有对变频器电容预充电。
楼主说的情况,放弧跳闸,已经说明是输入电源开关保护了,几乎可以肯定整流桥发生了击穿,你用万用表的二极管档测量一下相间导通电压,表笔分正负分别测量6次,看看是不是整流桥有二极管击穿?
预充电的方法,就是在变频器输入串联灯泡,相当于用电阻限制充电电流。