回复:在调试g120变频器时,为什么会放炮跳电?

看雪001

  • 帖子

    2417
  • 精华

    87
  • 被关注

    232

论坛等级:至圣

注册时间:2012-04-25

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2016-02-21 20:36:34

9楼

一些单位并不是从分销商那里拿货的,有些单位与供应商要么签订的季度结算,要么把价格压得低低的,服务根本没保障。不然,楼主直接找供应商了。

画一个三相整流桥的电路图,假设其中一只二极管被击穿,如果用万用表测量相间电阻,是无法判断整流桥被击穿的,但使用PN结导通电压档位测量相间,正常情况下,相间不能导通,假设有一只被击穿,多数是呈短路状态,此时相间导通电压约0.5伏。

再有一种方法是测量三相进线对直流母线的导通电压,这种判断更可靠,但除非变频器有外部刹车电阻端子