恭喜,你发布的帖子
发布于 2016-02-22 08:17:56
9楼
有一个自动恒压供水系统。430变频器、45kw。深水井泵、45千瓦。深度120米。在三个月内断了两台泵的轴。第一次:接到维修人员电话、说有台水泵停了,他们复位后重新启动、可以启动、变频无报警。但是、压力显示负数。我跟他们说、那不可能。结果我到现场以后、发现变频器正在运行、无任何报警。但是有一个pid控制器、显示压力是-12。蒙了,难道是压力变送器坏了?我就去水泵现场查看、发现压力变送器报警了,(e+h的、全英文、我也看不懂)然后我就说、压力变送器坏了、等会儿我找个新的给你换上。不一会儿我自信满满的拿来了个新的压力变送器、换上了,送电、启泵、眼睛盯着运行频率47.8hz.再看看控制器显示、压力还是-12。又蒙了,这特么咋回事儿啊,这时候反应过来了,在我拆压力变送器时、向管道内zuo气、是负压。水泵没上水!!我想、监视一下电流吧,r027、一看26A,不对呀,这电流也太小了。找来个钳形电流表、相间电流差0.03A,三相电流也平、变频器还没有任何报警。至此我推断是电机与水泵泵体的连接轴断了。
故障是多样的,断轴还是比较容易判断的,如果是有经验的维修人员评泵的声音就可以判断轴有问题,我们的电气人员闹出这样一个笑话,当时水泵也没有压力,检查电机是否在转,一看估计没仔细看,也确实是在转的,转速有点低,检查变频器是nord的品牌也没报警,是通过总线控制的,没有面板也看不到频率,一下子找不到故障点,把我叫去了,我到了现场仔细看一下,电机确实在转,再看看方向感觉方向是反的,我让他们停一下另一台泵启动,泵确实是反转的,变频器为什么会反转,我通过程序查到频率,居然没有频率反馈,开始怀疑变频器坏了,我就通过软件手动启动变频器,变频器没有报警,但是也没有频率输出,只得换了变频器,同样手动控制变频器,结果水泵有压力了,变频器有频率输出了,是变频器坏了,那又回过来想为什么变频器会反转,后来分析是水箱的水倒流导致电机反转的。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主