发布于 2016-02-22 09:08:08

2楼

前面的540V是IGBT内的二极管经过三相整流得到的,在选择非逆变时就是这样的,当使能63/64接通后,逆变到600V并能听到震**音,从你描述的情况看,没有报警灯亮(低于280V直流会报警),能瞬时逆变到600V,估计逆变板及IGBT没啥问题,可以试着更换下里面的插板,其中一块是逆变插板,另一块是电源检测等功能的插板,你换下逆变的插板试一试(注意:非专业情况下,一定要保证换上去的插板是绝对正常工作的,否则有烧IGBT及驱动的危险,仅做参考)