回复:当打压电源系统出现瞬时低电压时,各低压用电设备的接触器如何防晃呢?防晃电由什么措施呢?

nnnn1234

  • 帖子

    4984
  • 精华

    57
  • 被关注

    223

论坛等级:至圣

注册时间:2010-02-22

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2016-02-22 09:36:47

6楼

展开查看
以下是引用HUANGZE75在2016-02-22 09:34:00的发言 >5楼

楼主的晃电是否为电网电压瞬时波动比较大。造成接触器复位,变频器跳闸。

对头,就是这样。孤网系统。