回复:当打压电源系统出现瞬时低电压时,各低压用电设备的接触器如何防晃呢?防晃电由什么措施呢?

Njzhy

  • 帖子

    402
  • 精华

    5
  • 被关注

    31

论坛等级:侠圣

注册时间:2014-07-31

普通 普通 如何晋级?

发布于 2016-02-22 10:45:30

9楼

展开查看
以下是引用指路在2016-02-20 15:02:43的发言 >3楼

为了防止设备在晃电时,接触器吸合不可靠,发生人和设备事故。一般的解决办法就是--增加零压继电器。

原理是;  1,  在设备的接触器动作之前,先要通过零压继电器的点吸合后,才能够工作。

          2,  在发生晃电的时候,零压先掉,之后,所有的电器原件都掉。设备停止运行。

          3,  在电压高了,所有的电器控制的条件,必须先使得零压继电器人为的吸合,才能够动作。避免了人和设备的事故发生。

    

行车的继电系统都是这么做的