恭喜,你发布的帖子
发布于 2016-02-22 16:50:02
15楼
有没有止回阀,一般水井泵在地面上都安装逆止阀,防止停泵时水倒灌,这对水泵冲击是很大的。
另外你看一下变频器的频率设置,这种深水井频率设置不要太低,最好20HZ以上,否则长期低速运行对泵轴的伤害是很大的。
再有就是上面H侠所说,PID的参数设置不当也会造成这种情况,不要使深水井频繁起停,尽量延长其加减速时间。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主