回复:主轴伺服电机的风冷风扇大家都是怎么控制运转的?

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36663
  • 精华

    451
  • 被关注

    1446

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2016-02-22 19:00:45

9楼

展开查看
以下是引用菲戈在2016-02-22 08:20:37的发言 >

西门子伺服主轴本身有单独的热敏电阻信号输出(好多不是伺服主轴的也有,有的是开关信号),连锁就直接靠变频器吧。至于风扇就加接触器和电机保护开关保护一下线路就行。主轴转风扇转,主轴停风扇停。至于风扇到底有没有转,反正不转主轴就自身过热报警了。

嗯,大家说的都不错。其实就是一个技术路线问题。只要是设计合理,各种方法有出入和区别也是情理之中的。


比如说,变频器控制的传动系统,电机的冷却一般都是它冷的比较多,如果冷却风机不和变频器的启动连锁,明显是不合理。主机停着风机也嗡嗡的转,浪费能源不说,风机老化损坏的几率要比电机大了。所以风机的控制与主机同步,这是合理的控制。至于是不是与主机一起停,还是延时停,这是技术细节问题,由具体情况来定。原则是电机不会导致热积累就行。