以下是引用你用剑吧在2016-02-23 08:09:02的发言 >11楼

具体的该怎么做呢,我用SPOS=0,走完后,使能还是掉,不走完做个延时,手轮又不允许,具体说说你的做法呗

我是直接让手轮接通主轴时接通使能,选择其他轴的时候使能就断掉,不知道这样做有没有问题,我想按你说的试试,但是没看明白该怎么做,能具体点讲讲吗

以下是引用801在2016-02-22 18:06:44的发言 >:实际使用时主轴停止...

引用详细内容:

实际使用时主轴停止后就把使能断开了,便于操作者盘动主轴来装夹工件,其实是使能断开的,但是如果处于定位方式下停止,处于位置模式使能就是一直加着的,一般通过M03Sxx来切换到速度模式,因此要用手轮控制伺服主轴必须让主轴处于位置模式

处理使能这应该是PLC程序的问题了吧