回复:当打压电源系统出现瞬时低电压时,各低压用电设备的接触器如何防晃呢?防晃电由什么措施呢?

高山孤影

  • 帖子

    3519
  • 精华

    108
  • 被关注

    314

论坛等级:至圣

注册时间:2012-03-03

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2016-02-23 08:53:09

17楼

展开查看
以下是引用nnnn1234在2016-02-23 08:17:03的发言 >16楼

什么型号?

以下是引用高山孤影在2016-02-22 20:33:06的发言 >15楼:用交直流通用线圈的...

引用15楼详细内容:

用交直流通用线圈的接触器,西门子就有而且不贵,将控制电压整为直流,加大的滤波电容,这样可以避免瞬时掉电时,接触器跳掉。

我们用过的3RT6076-6AP36 500A  DC220V线圈的,3RT5056-6AP36  185A,还有不少其他电流规格的。

http://blog.163.com/xiuzhang_2000/
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

低压电气

共有4277条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。