回复:当电源系统出现瞬时低电压时,各低压用电设备的接触器如何防晃呢?防晃电由什么措施呢?

高山孤影

  • 帖子

    3526
  • 精华

    108
  • 被关注

    314

论坛等级:至圣

注册时间:2012-03-03

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2016-02-23 12:02:37

19楼

展开查看
以下是引用nnnn1234在2016-02-23 11:30:23的发言 >18楼

直流电怎么来的?大电容如何加?

以下是引用高山孤影在2016-02-23 08:53:09的发言 >17楼:我们用过的3RT6076...

引用17楼详细内容:

我们用过的3RT6076-6AP36 500A  DC220V线圈的,3RT5056-6AP36  185A,还有不少其他电流规格的。

以下是引用nnnn1234在2016-02-23 08:17:03的发言 >16楼:什么型号?

引用16楼详细内容:

什么型号?

以下是引用高山孤影在2016-02-22 20:33:06的发言 >15楼:用交直流通用线圈...

引用15楼详细内容:

用交直流通用线圈的接触器,西门子就有而且不贵,将控制电压整为直流,加大的滤波电容,这样可以避免瞬时掉电时,接触器跳掉。

用二极管将220V交流电整流即可,电容可用100μF/400V电解电容,具体应该根据线圈的阻抗算一下放电常数。