20楼

展开查看
以下是引用高山孤影在2016-02-23 12:02:37的发言 >

用二极管将220V交流电整流即可,电容可用1000μF/400V电解电容,具体应该根据线圈的阻抗算一下放电常数。

其实有专用的防晃交流接触器的。不过都要更换接触器的,就是成本高的。

The darkness is no darkness with thee.