DDS只对电机,不对命令组CDS有效。
使能信号可以仅通过总线给出,不是还需要端子。如果需要两边都能使能,就需要用自由功能块的一个或门去链接840(ON/OFF1)
报文可以先用352做初始设定,然后再改成999,这样原来的设置352并不会改变;在此基础上再任意改动。如果一开始就用999,修改起来就麻烦不少。
如果端子设置反了,也没关系。那不是有端子的反么?用它!
现在设置是这样,好像实际运行也是对啊,但是现在关联的是驱动数据组选择DDS 位0.那按这样说端子为1时应该是0有效啊,但是实际是1DDS1有效,端子为0时DDS0有效。
参数表里那些中括号里面的编号是CDS编号吗?