1:不可以,不能超过背板电流的限制,会工作不正常

2:S7通讯需要在Netpro里组态S7连接(调用SFB/FB进行通讯,可以通过MPI,K总线,profibus和工业以太   网),S7基本通信不需要组态通信连接(调用SFC进行通信,可以通过MPI或者K总线);

  S7基本通信与S7通信一样,也使用 S7 协议进行数据传输。

//////////////////////////////////////////////////////////

S7基本通信常用的功能块有SFC65-SFC69,SFC72-SFC74,S7基本通信主要有以下特点

1:使用 MPI子网或者在一个站内进行数据交换; 

2:与对方的连接是动态建立和断开的; 

3:最多传输76字节; 

***************************************************************

S7通信常用功能块

双边通信方式:SFB8/SFB9 SFB12/SFB13。其中调用SFB12/13通信数据最大到64K

单边通信方式:SFB14-SFB16,SFB19-SFB23

******************************************************************

S7通信主要有以下特点

1:需要组态通信连接,通过完全重新启动建立连接并使连接永久存在;

2:用户数据大小可达64K;

3:可以使用相关通信服务控制(停止 启动)通信伙伴;

4:SFB 只存在于S7-400 CPU(S7-300使用相同编号的FB进行通信,比如S7-400 CPU中的SFB8,对应S7-300的FB8)