1:不可以,不能超过背板电流的限制,会工作不正常
2:S7通讯需要在Netpro里组态S7连接(调用SFB/FB进行通讯,可以通过MPI,K总线,profibus和工业以太 网),S7基本通信不需要组态通信连接(调用SFC进行通信,可以通过MPI或者K总线);
S7基本通信与S7通信一样,也使用 S7 协议进行数据传输。
//////////////////////////////////////////////////////////
S7基本通信常用的功能块有SFC65-SFC69,SFC72-SFC74,S7基本通信主要有以下特点
1:使用 MPI子网或者在一个站内进行数据交换;
2:与对方的连接是动态建立和断开的;
3:最多传输76字节;
***************************************************************
S7通信常用功能块
双边通信方式:SFB8/SFB9 SFB12/SFB13。其中调用SFB12/13通信数据最大到64K
单边通信方式:SFB14-SFB16,SFB19-SFB23
******************************************************************
S7通信主要有以下特点
1:需要组态通信连接,通过完全重新启动建立连接并使连接永久存在;
2:用户数据大小可达64K;
3:可以使用相关通信服务控制(停止 启动)通信伙伴;
4:SFB 只存在于S7-400 CPU(S7-300使用相同编号的FB进行通信,比如S7-400 CPU中的SFB8,对应S7-300的FB8)