现场环境潮湿,而且带有腐蚀性气体,现场不锈钢的操作台底座已经快腐蚀没了。两个300的站点,后面
带着几个模块,模块经常损坏,配电室的基本上没有问题,所以想将模块转移到配电室,大约十几米的距
离吧,看了看大约400根线,如果一根一根的接线,短期的停机不能保证能够完成,而且接线的效果不知道以
后出现接触不良的现象,今天突然想,西门子有没有类似于插座插头似得附件,现场的前连接器插到这个底
座上,底座通过接线到前连接器,前连接器再插到模板上。
这样我可以提前将电缆接好放好,而且一根根校好,保证接触良好,到时候停机直接插上就好了,特别的省时间。所以问问各位,有没有这种东西,或者有没有其他转移模块的方法。
现场的环境短期内不能改变,因为是一个整个的通风工程,不可能因为几个模块投资几十万去改善,起
码目前不会。操作台即使密封效果也不如转移到配电室,目前加着加热器来除湿,但也不是个事。