12楼
三相电啊,没有零线后,A,B相回路就是380V就是线电压了,当A,B相回路上负载串联在一起了,根据串联的原理,电阻大的承担的电压高,就造成部分电器分的电压超过220V,就造成了电器件的损坏,部分电器件电压偏低,造成这部分电器件不能正常工作。
引用7楼详细内容:
那如何烧的用电器?
引用6楼详细内容:
这个跟漏电保护器没有什么关系。
引用4楼详细内容:
没有漏电保护器吗?
引用3楼详细内容:
是啊,我们公司就发生过总零线断,把电视和电冰箱烧掉的事故。
引用2楼详细内容:
楼主说的是零线,零线接触不良会发热的。旧小区也是供电部门最头疼的,以前还有发生过总进线断零,居民家电器烧了。
总零线断开后,三个灯泡会不会烧掉?