profbus DP总线,最大的失败就是采用DB9接头连接,同时没有数据地线(有人说屏蔽线的屏蔽层不是地线吗?实际屏蔽线是不能做数据地线的,因为屏蔽线本身受到严重干扰)。而没有数据地线每个站点的数据传输时数据地的参考电平不会一致,这个将会导致数据传输失败!!同时因为没有数据地线将各个站点的数据地电平统一,此时因为部分站点受到干扰或者其余原因串入较高电位时,将有可能导致整个profbus DP总线的所有总线模块全部毁损!!
上述我说的已经在山东兖州贝莱利轮胎的一套大型轮胎生产线得到实际教训!!
profbus DP总线的42个D从站总线通讯模块无一例外全部毁损,当时西门子的工程师把我的图纸、接线完毕拍的柜内照片全部拿去检查,确认均没有错误!!!
后来西门子也就是全部发新模块给我们更换,一直没有解释原因.......
当时我们虽然没有直接经济损失,但是折腾实在麻烦,人工费用差旅费等还是耗损较多............
PROFIBUS是基于485的物理定义,数据线是差模信号,并不用数据地,如果想用数据地来使两个结点等电位,可能线径要超过6平方以上了。所以两个结点不等电位是接地系统没有设计好,或施工方没有接好地,并不是因为通信线没有数据地