回复:当电源系统出现瞬时低电压时,各低压用电设备的接触器如何防晃呢?防晃电由什么措施呢?

HUANGZE75

  • 帖子

    12866
  • 精华

    122
  • 被关注

    439

论坛等级:至圣

注册时间:2006-08-24

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2016-02-25 14:33:00

26楼

楼主是不是遇到的情况就是夏天打雷时,造成的电压瞬间波动比较情况下,造成的一些问题,我以前也被这个情况困扰过,我这边当时的打雷时干扰造成了安全继电器动作,导致我的变频器伺服等停止运行,后来将安全继电器改成直流DC24V如欧姆龙的MY4NJ继电器代替安全继电器后,基本就消除了打雷天干扰造成的伺服变频器等主电源断电造成的停机问题。其实打雷时瞬间电压降低,一般情况下接触器都能正常运行,除非电压降低时间相对较长才造成接触器的释放问题。