回复:当电源系统出现瞬时低电压时,各低压用电设备的接触器如何防晃呢?防晃电由什么措施呢?

梦天空

  • 帖子

    1276
  • 精华

    68
  • 被关注

    86

论坛等级:至圣

注册时间:2008-12-28

普通 普通 如何晋级?

发布于 2016-02-25 16:55:02

27楼

1、可以使用防晃电接触器。防晃电接触器增加了控制模块.正常状态下,控制模块处于储能状态,接触器的吸合和释放与常规接触器一样,当电网波动瞬时失压、失电(俗称晃电)使电压降到接触器的维持电压以下时,控制模块开始工作,以储能释放的形式保持接触器继续吸合,主触头保持不脱扣时间0~3秒钟躲过晃电时间。当电源电压恢复后,控制模块又转入储能状态。

现在的防晃电接触器有的已不需要更换接触器了,对于部分品牌的接触器可以直接增加控制模块即可。

但使用时要注意,控制模块受感应电压影响很大,所以感应电压大的场合需采取措施或不用。

2、使用ABB的F系列,现在好像是AF系列接触器。此接触器的特点是交直流通用,宽电压,电子式控制线圈,可抗电压波动。比如220v线圈的接触器来说,一般普通接触器在60%电压即160V左右时线圈释放,而ABB的AF系列大概在50v左右时才释放。