S7200 CPU226 PLC既做主站也做从站

794

5

2016-02-25 21:17:57

现在有个手上方案在做调试,两个控制柜分别有一台226的PLC ,其中一台PLC(PLC1)与智能仪表进行通讯,另外一台PLC(PLC2)做主站与PLC1进行PPI通讯。

现在PLC1与智能仪表的MODBUS RTU通讯没有问题,但是当PLC2与PLC1同时进行PPI通讯的时候,这个通讯就连不上了,当删除PLC1与智能仪表的通讯,两个PLC之间的PPI通讯就恢复正常了。


所以我的疑问是PLC1在这套控制中即做了主站与智能仪表通讯,也做了PLC2的从站,是不是这样的通讯不能同时进行。




另外在两个PLC的PPI通讯的时候,当速率选择9.6或者19.2两个速率时,通讯的速度也太慢了点,有好几秒的时差(两个PLC的通讯距离13米左右,选用的是西门子的DP接头和电缆),只有选了187.5时速度还算可以。


还望高手指教。