恭喜,你发布的帖子
发布于 2016-02-25 22:46:54
4楼
1,如果觉得数字输入端子异常,可以查看开关量输入状态由参数r0722监控,开关闭合时相应笔划点亮。
2,实现电机多段速度运行,可通过如下三种方法实现:
第一、直接选择(P0701 - P0706 = 15)在这种操作方式下,一个数字输入选择一个固定频率。
第二、直接选择 + ON 命令(P0701 - P0706 = 16)在这种操作方式下,数字量输入既选择固定频率又具备起动功能。
第三、二进制编码选择 + ON 命令(P0701 - P0704 = 17)使用这种方法最多可以选择15个固定频率。
精华帖版主置评:不错。非常提倡的一种排故检查方法。要利用变频器给出的监控参数,去检查输入或输出信号是否接收或发送。这是一种非常便捷的自检手段。kdrjl