回复:求助帖,做三段速运行的时候电机不运行

hbttkj

  • 帖子

    1098
  • 精华

    26
  • 被关注

    293

论坛等级:至圣

注册时间:2010-10-15

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2016-02-25 22:46:54

4楼

1,如果觉得数字输入端子异常,可以查看开关量输入状态由参数r0722监控,开关闭合时相应笔划点亮。

2,实现电机多段速度运行,可通过如下三种方法实现:

第一、直接选择(P0701 - P0706 = 15)在这种操作方式下,一个数字输入选择一个固定频率。

第二、直接选择 + ON 命令(P0701 - P0706 = 16)在这种操作方式下,数字量输入既选择固定频率又具备起动功能。

第三、二进制编码选择 + ON 命令(P0701 - P0704 = 17)使用这种方法最多可以选择15个固定频率。


我的gmail的邮箱近期总收不到邮件,现更改为:hbttkj@163.com

精华帖版主置评:不错。非常提倡的一种排故检查方法。要利用变频器给出的监控参数,去检查输入或输出信号是否接收或发送。这是一种非常便捷的自检手段。kdrjl