项目是400冗余系统,简单点说,现在柜子一旦通电,柜子的接地背板一类的都会带电。查询原因如下:
西门子sitop psu8200模块,在input端送电的情况下, 整个模块的外壳(金属的)对地,用万用表都会检测出110v电压。然后这个模块是和金属导轨啊背板啊相连的,导致整个柜体的接地pe都带110v交流电。pe端是和导轨相连的。
现在如何处理?西门子这样设计模块肯定是有道理的,但是应用中出现这种情况该怎么处理。
整个柜子有好几个这样的模块,听说是模块电容什么的产生的,这样几个模块结果更严重了······