DP通讯多了抗干扰能力必须有一个质的飞越,否则问题还是有的,,查起来也是很麻烦。

   前天处理了一个HMI触摸屏DP接口短路的问题,,全部的网络都掉了,,以为CPU的DP口坏掉了,更换后也

没有通上,后来将所有DP头拆下量了一下电缆,没有问题,感觉是不是有短路的地方,一个一个插DP头,到

HMI的时候所有掉站,,更换后正常.