备份是有,但后期有修改,用备份的话无法改变下载,要停机的啊。
引用1楼详细内容:
备份程序很重要呀!!!
年前关闭机器电源,今天开机400的PLC停机,在线比较无法进行,通过MPI在线比较PLC中程序不存在,DP分站出现报警,通过DP诊断除了CPU的站点读不到其他都读到,判定CPU的程序和组态丢失。
奇怪电池没有出现报警为什么会程序丢失,庆幸的是PLC程序有备份DOWNLOAD进去就好了,难道是电池的电用完了。
以前出现过程序丢失, 这事还得从2006年说起,那时对siemens的系统不是太熟,只对step7了解一点,最早是1996年玩S5系列,1999年接触S7系列,2006年对wincc和HMI只是知道皮毛而已,突然出现S7 400PLC程序丢失,心里边没有底,down个程序当时从DP没能down进去,后来用MPI口down进去了,程序有了机器并不能正常运行,是因为wincc画面的参数也没有了,参数没有记录,对wincc又不熟,只能硬着头皮上,开始摸索,找操作工了解情况,不断测试机器总算能运行了,通过那一次教训去参加了wincc的培训,并对wincc画面参数做了截屏记录,备份程序已经养成良好的习惯,每年我都会对所有的设备程序做备份,程序更改会做记录。
还有一次去年夏天,雷击将一台PLC击坏了,经查电压是从接地线进入的,当时机器是停机关电的,本以为只会损坏PLC电源部份,换了电源后,PLC指示灯有了,再用通信电缆诊断,结果无法通信,PLC的CPU也损坏了,无法再修复, 只能更换PLC写进程序。
通过备份程序找到了故障,是这样的我们的维护人员在诊断程序时不小心也忘记改了哪个程序,通过备份程序比较查到了故障。
当然程序备份完后,做一个压缩包,并注明日期和设备名称。
在对工业计算机进行系统备份除了用GHOST做,还可用acronis软件做,因为有些系统在用ghost时做不了,我们现场的工业计算机都做了ghost备份,有两台做不了,但是我用acronis软件做成了。可以到网上找到相关acronis的文档,路径:http://wenku.baidu.com/link?url=QLGEDqXxzbzorpWR_MbKYVPgydPzDSf9D31_0sQn3d9ogOmcKy5vLlkiTxYc7fhdxawF9ZTtY4-qvkMXP04NMYndEkckRebiF-Ho7YAPkaK###
对于siemens的工业计算机的正版授权也有软件可以备份并进行恢复, 目前我用的是USB_image_tools软件,只可以备份到simemens的授权U盘内并恢复,恢复到其他计算机上是无效的。
先在线比较,把PC的程序不同的地方改为和PLC的一致然后试试。