回复:PLC对突然断电后,CPU对程序的处理。

yming

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23144
  • 精华

    881
  • 被关注

    1253

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2016-02-26 18:16:08

6楼

这个话题还是值得讨论的。

根据PLC的不同,断电时,至少还有10毫秒的时间,可以保存数据(设置了保持性的)。老版的是2K;新版的可以保存10K。

我不确定,但似乎是保存到了装载区;永不丢失。为下次上电提供继续上次的运行。

所以,关于背景DB中的启动值(也就是FB中的默认值)和数据保持性的关系;背景数据块界面的恢复启动值按钮的功能;尤其是优化的块可以设置其中单个数据的保持性;以及功能块中设置保持性在背景数据块中设置(IDB),都应该在写程序中仔细考虑,好好应用它们。