恭喜,你发布的帖子
发布于 2016-02-27 08:24:59
5楼
尽信书,不如无书;
书如灯塔,但也是人写,必然有不全面之点;当然也要修正。
“ z 轴 驱动报警A22 A43 A44报警 ,
查看手册发现 A22: IT保护 IGBT电流超出电流上限值达300毫秒,
A43: 位置超差 位置偏差超出限制,
A44:I2T保护 电机负载超出电机额定转矩”
更换 驱动器 , 没有解决
更换 马达 , 没有解决
更换动力线 , 没有解决
检查硬件设备 发现驱动器已经输出,而测量电机端时,发现没有输出24VDC, 才明白,原来是抱闸线有问题
请填写推广理由:
分享
只看
楼主