发布于 2003-02-21 12:14:57
0楼
在你的程序中如果I0.2接通,Q0.0是永远不会接通的。
NETWO RK 1
LD SM0.0
S M0.0, 1 //m0.0接通
NETWO RK 2
LD I0.2
R M0.0, 1 //当i0.2接通,则m0.0断开
= Q0.0 //q0.0接通
NETWO RK 3
LD M0.0 //因为i0.2接通,m0.0断开
= Q0.0 //所以q0.0断开
TON T37, +100 //定时器不工作
NETWO RK 4
LD T37 //i0.2接通T37不工作
R Q0.0, 1 //
TON T38, +100 //t38也不工作
NETWO RK 5
LD T38 //T38不能接通
S Q0.0, 1 //该语句不执行.
R T37, 1
你的程序中用到了多重输出,这样会使程序的逻辑变得混乱.