回复:电容补偿柜的安装位置对变压器低压侧总断路器的影响

甫哥

  • 帖子

    1448
  • 精华

    72
  • 被关注

    84

论坛等级:至圣

注册时间:2009-01-04

白金 白金 如何晋级?

发布于 2016-02-27 11:38:24

12楼

1)当变压器的主要负载为门吊时(含电焊机等负载变化频繁的负载),应采用动态无功补偿。

2)无功补偿应安装在“较远处”的总断路器下口(总断路器输出的端的母线处);

3)确定全速下降时的电机电流是否正常、总断路器的电流、总断路器的额定电流(In)等,是否匹配。


楼主说负载变化不大,所指的应是:一般吊物料的重量变化不大。单对于供电系统来讲,在提升与下降之间切换时负载变化是非常大的。因为,提升时电机处于驱动运行状态,电能转换为机械能(确切说:最终转化为物料提升后的使能),而在下降时电机处于发电状态,物料下降时释放的使能,最终通过电机返回电网(部分被电机及线路损耗)。