引用6楼详细内容:
是不是M代码期间只把DB3200.DBX6.1读入禁止信号开通而不需要把进给保持信号DB3200.DBX6.0开通啊,这样子M代码期间轴就可以移动了
引用5楼详细内容:
M代码处理有问题,一般M代码执行期间让读入禁止(dbxxx.dbx6.1=1)!可能M代码期间把通道进给停止(dbxxxx.dbx6.0)禁止了,所有的轴都禁止运行!若非要让某些轴禁止进给,要用轴信号dbx4.3!
目前PLC程序处理是M代码期间把DB3200.DBX6.0和DB3200.DBX6.1同时接通,如图。如果M代码期间不开通DB3200.DBX6.0信号,需要注意什么,机床运行时会不会存在什么问题。