回复:用户程序读写程序卡

Zane

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    21062
  • 精华

    399
  • 被关注

    1487

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2016-02-27 21:49:04

6楼

展开查看
以下是引用kinkin在2016-02-27 17:33:40的发言 >4楼

 Letham说的条件,没有问题,只有在线帮助的这句话中

通过该指令,可将装载存储器(MMC 卡)中的某个 DB 或 DB 区域复制到目标 DB 的数据区域中。 目标 DB 必须与执行有关;也就是说,不能使用来创建目标 DB


这个“属性 UNLINKED” 不知道是什么意思?

Unlinked就是指DB块只是在LOAD MEMORY里的,是不能被程序在WORK MEMORY调用的,而读写功能块的作用就是在LOAD MEMORY和WORK MEMORY之间拷贝数据,两边的DB块都是事先要建好的。


还有通过程序创建DB块的指令,可以是在load memory 也可以是在work memory。


S7-300/400就有这个功能了,可以用来做配方功能

Zane 注册自动化系统工程师 Always save before download