同步电机没用过,不过想了想,似乎你的问题不存在吧?同步电机电动运行时,电流就是超前电压的吧?发电运行时,才会出现电压超前电流吧?还是我把相位的关系搞反了?
一般同步电机,不管是电动机还是发电机都是过励磁运行的,电压超前电流的。进相运行时一种特殊运行方式。在发电机上实现是有几个限制条件的。首先就是定子铁心端部发热的问题。