没有BOP面板吗?、或者AOP?按FN就可以复位,,

S120故障复位需要注意以下几点:在故障源消失的情况下,重新上电可以复位故障;修改故障驱动对象参数p3981=1,可以复位当前对象故障(执行完毕p3981自动置零);通过驱动对象参数p2103、p2104、p2105的BICO联接信号0?1的上升沿跳变,可以复位当前对象故障。