回复:S120故障复位

BWCXFDSZ

  • 帖子

    228
  • 精华

    0
  • 被关注

    25

论坛等级:侠士

注册时间:2015-08-11

普通 普通 如何晋级?

发布于 2016-02-29 18:40:07

2楼

展开查看
以下是引用北雪雪纷飞在2016-02-29 18:22:34的发言 >

没有BOP面板吗?、或者AOP?按FN就可以复位,,

S120故障复位需要注意以下几点:在故障源消失的情况下,重新上电可以复位故障;修改故障驱动对象参数p3981=1,可以复位当前对象故障(执行完毕p3981自动置零);通过驱动对象参数p2103、p2104、p2105的BICO联接信号0?1的上升沿跳变,可以复位当前对象故障。
若要同时复位一个CU下所有驱动对象的故障,可以在CU中设置p2102的BICO联接,其0?1的上升沿跳变可以复位当前所有故障。



谢谢斑竹。已经关联到控制字8890里面了。测试过了没问题。