以下是引用小釉在2016-02-29 12:32:11的发言 >6楼

zane,想请教一下,目前24V-和柜子的地之间有10V的压差,跟这个有没有关系?

应不应该接24V-和地线短接,现在害怕地线有干扰的话,会烧毁模块

目前进行了浮地处理。

以下是引用Zane在2016-02-25 21:42:47的发言 >1楼:当然不能短接,回路...

引用1楼详细内容:

当然不能短接,回路走的是电流,短接以后,电流回路就不对了

一般的等电位系统24的负极应该强制接地的,不清楚你的10V电位差从何而来,不因该,如果这样的话地线就会走电流了,当然有问题了。

Zane 注册自动化系统工程师 Always save before download