刚开始的时候,启动一个风机,另一个再启动的时候相当于带负载启动,启动的时候电流很大,达到变频器限幅了吧,标量控制启动转矩也不大,所以启动不了?
改成矢量控制之后,启动转矩变大了,就能启动起来了。
我碰到过一个变频器带的负载基本上达到了电机满负载,标量控制的时候,运行一段时间就因为电机电流大,变频器报故障,然后把变频器改成矢量控制,就不报故障了