你要的这些信息在CPU的选型手册上都有呢,314C-2PNDP往下的CPU基本都是1024Byte的I/O负载,315是2048,317,319是8192,大概是这样的。

30几个从站,一个网段是31个,如果超出了需要另外买模块DP主站342-5或者使用RS485中继器。最大也就124个。

网络风暴个人觉得跟你拓扑设计,交换的数据量,交换机质量关系更大些,什么机制等高人解答了。