回复:WINCC与不同网段通讯的方法?

你以为你是谁

  • 帖子

    4602
  • 精华

    11
  • 被关注

    316

论坛等级:至圣

注册时间:2007-08-02

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2016-03-01 12:23:07

11楼

展开查看
以下是引用hbttkj在2016-02-29 11:45:39的发言 >4楼

这种情况我遇到过,可以使用工业以太网通信。


  1. 在STEP7软件里,在硬件中配置通信模块,勾选设置MAC地址/使用ISO协议选项,并在MAC地址中输入通信模块的MAC地址。

  2. 设置PG/PC接口使用ISO Ethernet-->网卡。

  3. WINCC中也使用Industrial Ethernet,输入通讯模块的MAC地址和机架号等就可以。


详细请参考下面教程:《S7-300与WINCC通讯设置》


http://wenku.baidu.com/link?url=iGwwwBcbdhui_FfPEFSMXzkuRhghB4uRUUYvmyZEjpU07xcnTuOH2xXOSL4c5JmrRaBmIH8yCgZK2rSsnBciVKiV7DgdL-1DeAMNcXRoCqy



以下是引用你以为你是谁在2016-02-27 15:32:21的发言 >楼主:本人用单网卡设置不...

引用楼主详细内容:

本人用单网卡设置不同的网段IP与现场PLC通讯,但有时候后面新添加的网段,通讯就断了,请问各位大师,除了这种办法,还有没有别的方法,让不同网段的PLC与同一项目WINCC通讯?

   工业以太网通讯,需要支持ISO协议的模块,才可以的。而现场的都是300、400自带的网口,不支持ISO协议,因此,需要实现这个功能需要增加硬件,成本增加了,而且增加了施工难度。

   综合下,还是考虑设置同一网段,比较经济,只是需要设备停车,风险较大。