回复:小白求教,这些功能,LOGO!V8 能不能实现?需要额外配置什么吗?谢谢。

甫哥

  • 帖子

    1448
  • 精华

    72
  • 被关注

    84

论坛等级:至圣

注册时间:2009-01-04

白金 白金 如何晋级?

发布于 2016-03-01 16:01:43

5楼

   可以实现。但不知实际需要的I/O点数是多少,如果超出单个LOGO的最大配置,您可以采用LOGO的主主通讯或主从通讯,以扩展I/O点。建议采用0BA8的LOGO,以太网通讯。可以实现多个以太网链接通讯。有模拟量输入或PT模块时建议采用0BA8 12/24RC(自带显示屏的标准基本模块。即CPU主机)或0BA8 12/24RCEo(不带显示屏的经济型主机);

   LOGO有专用文本。当然LOGO还可以连接西门子的触摸屏或第三方的触摸屏,但必须选用带有以太网口的触摸屏;

   如果只有一个主机与触摸屏通讯,可以用网线直接链接二者;两个以上时应使用以太网交换机链接。同时方便下载程序、触摸屏组态及在线监测,方便调试。采用固定IP地址!

   如果温度检测可以用PT100或PT1000时,可以采用LOGO PT 模块直接链接,每个可以连接2路PT。

   用LOGO可以完成的控制,用200肯定能胜任。