回复:请问如何进行PLC和现场设备的点对点测试?

imsea

  • 帖子

    1422
  • 精华

    1
  • 被关注

    57

论坛等级:奇侠

注册时间:2008-12-06

白金 白金 如何晋级?

发布于 2016-03-01 16:36:46

7楼

现场查线, 按照图纸检查是否短路以及对地短路,然后上电

上电完毕,检查急停回路

然后下载程序,逐个检查验证功能以及方向

认真学习,努力工作
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-300/400

共有54617条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。