F07801 驱动:电机过电流


在哪不能复位,控制字还是BOP面板?还是外界端子,

BOP不能复位的话,可能就是需要断电复位,确实有这样的故障,

但是7801的应答: 立即   而不是上电,

也就是说可以通过参数等方式复位,不一定非要断电,

Thank you for the support.