恭喜,你发布的帖子
发布于 2016-03-01 21:34:50
18楼
在调试PCS7的项目中,经常能遇到一些非常规的问题,有的时候也是用非常规的手段解决。其实对于PSS7项目有几点非常重要。
一是装机,很多人对装机和安装PCS7软件包不在意,不就是安装个软件吗,很多人大概都是抱着这个心态的,其实装机和安装软件的过程非常重要,会对以后项目是否正常运行至关重要。不然西门子也不会专门出装机(安装)手册了。二是项目的组态(包括工厂层级的清晰划分),网络通讯的配置。三是程序编写。
楼主的问题,之前也遇到过,解决方法和楼主类似,其实有的时候,完全是考经验和个人对系统的理解,真正从根本找问题可能根本无法获得解释,前段时间就遇到个问题,自己无意间新插入了个SFC,里面内容是空的,于是就删掉,然后就出现无法下载的局面,编译后也无法CHANGE下载,设备正在运行,不可能全部下载。自己也是尝试了很多方式,都不行,没办法也是灵机一动,自己由插入个SFC,重新编译,可以CHANGE下载了。
不管怎么说先把问题解决,后来自己也是做过类似的实验,也没有发生上述的问题。
其实有的时候,有些问题可能是由于一些其他问题积累而来,只是没有某个触发因素把它触发出来,有问题肯定还是有原因可以解释的。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主