龙门铣床,西门子840d系统,plc是s7-300,NCU卡上的数码管显示6,pf和ps红灯常亮。尝试nc、plc总清,pf、ps灯仍常亮。
通过和另一台相同型号设备(mcp结构略有不同),交换配件,目前锁定在ncu卡上,将好设备的ncu卡(带nc卡)换过来,故障设备恢复正常。这样的话是否可以排除plc及其外围输入输出信号的问题呢?
又交换了ncu卡上两个可拆卸的板卡(不知道这两个板卡的功能,请指教),原来的ncu卡启动不了了,显示内容不是6,而是一个小数点,再做一次nc、plc总清后,ps、pf等熄灭,指示灯和数码管的显示和正常设备完全一致了,但加载进nc和plc备份后,再次变回老的故障状态,两个指示灯又常红。