回复:V20故障

米饭迪

  • 帖子

    6
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:新手

注册时间:2016-02-23

普通 普通 如何晋级?

发布于 2016-03-02 15:50:07

4楼

 报过压故障的话,您可以检查下:

  1. 变频器的P0210是否在铭牌规定的范围内。

  2. P1121必须与负载惯量相匹配,也就是需要察看一下您的电机负载惯量是多少,如果是大惯量的话,需要的斜坡时间越长。

  3. 需要的制动功率必须处于规定范围内。

  4. Vdc控制器是对直流回路的电压进行动态控制,必须使能,且参数设置正确。

建议先确认变频器能否正常运行,恢复出场设置后,空载运行,看风扇能不能转,不能的话,风扇可能坏了,建议去报修。