对G120C PN 的参数进行备份

已锁定

renjiawonder

  • 帖子

    615
  • 精华

    2
  • 被关注

    40

论坛等级:侠圣

注册时间:2011-03-06

普通 普通 如何晋级?

对G120C PN 的参数进行备份

8702

38

2016-03-02 16:32:08

最近头疼一个问题,怎么对30个G120C PN 的参数作备份。

厂里大概有三十多台 G120C PN .

程序是 英国人写的,原程序给我了,但后来英国人把程序还改了很多地方,改动后的程序就没有给我。

我想自己做个备份。其中比较头疼就是30个G120C PN 的参数备份。

最先开始,我想用 TIA V13 SP1 中的 start driver 来备份,但发现 G120C PN可以连接但没有办法激活备份选项。

不懂呀,我就在论坛的 ”找答案 “求救。

http://www.ad.siemens.com.cn/service/answer/solution.aspx?Q_ID=136137&cid=1128

发现只有一个人回答,哈哈哈。

只能自己看看资料。发现可以使用普通的 SD卡备份,只要普通的 SD卡不大于2G。

可以当时手上的SD卡最小的也有4G。

只能买了512M 的SD卡。

 


1) 在笔记本电脑上  Card reader 作 FAT 格式化,16K 。

2) 将变频器断电

3) 将512M 的 SD卡 插入 变频器中

4) 将变频器上电

5) 将变频器断电

6) 从变频器中取出    SD卡

果然,已经将这台变频器的参数自动备份到  SD卡 中。