问题一:交换ncu后正常,可以排除外围信号问题,但并不能排除PLC程序没问题。问题可能是NCU故障或缓存数据错误,还有可能是PLC有bug。我曾经遇到过程序运行几个月后出现PLC停止,step7诊断PLC程序有问题,但提示出错的网络实际不存在,总清重新下载原程序又能正常运行,过段时间又停止,热启动PLC能正常运行,但冷启动不能运行,后来修改了初始化部分的程序,才彻底解决问题。
问题二:说明备份的数据可能有问题,可以在问题一交换后备份,然后在不正常的ncu上恢复试下。
问题三:小卡应该是flash存储器,内部存储有系统数据和PLC程序以及缓存数据等。没研究过,只是猜测。
问题四:STEP7和系统是可以连接通信的,但需要通过MPI协议,所以需要相应的硬件(5611、5711或USB2MPI等)和mpi电缆。