回复:求助RS485中继器的使用

gongmin13

  • 帖子

    4
  • 精华

    0
  • 被关注

    2

论坛等级:新手

注册时间:2016-03-02

普通 普通 如何晋级?

发布于 2016-03-03 13:15:18

3楼

展开查看
以下是引用zhd216在2016-03-03 09:37:05的发言 >2楼

一条物理网线上,最多可以串联9个西门子的RS485中继器

使用RS485中继器时,需要注意几个问题:

1, RS485中继器上下分为两个网段,其中A1/B1 和 A1’ / B1 ‘ 接口是网段1的一个PROFIBUS接口,A2/B2 和 A2’ / B2 ‘ 接口是网段2的一个PROFIBUS接口,PG/OP 接口属于网段1。

2,信号放大是在网段1和网段2之间实现的,同一网段内信号不能放大;因而需要进行距离扩展的网络必须是接在网段2上。

 3,两个网段之间是物理隔离的,因而RS485中继器除了扩展网段外,还有一个作用就是可以进行网络隔离。这两个网段是都是指物理网段,与STEP7硬件组态中所组态的PROFIBUS网络没有关系,不同的物理网段仍然可以属于同一个PROFIBUS逻辑网络。

4,在网络拓扑中,RS485中继器也是一个信号收发设备,占一个物理设备的位置,但不需要分配站号,因而注意在物理连接站点时,每个网段所连接的从站数是小于32的。扩展的距离则对应于每个波特率的传输距离