发布于 2005-04-21 11:27:41
0楼
非常感谢DEODAR的热情参与,可是我觉得你说的有问题。
你公式中的U明显是电枢压降,可是你上下两个U并不是一个压降,不能成立等式,也就没有R2=2*R1的关系。
现在要先明确一点,当两台传动并联带一台电机做P051=25时,是分别做优化,还是两台传动并联一起做优化?我觉得是分别做自优化的,是这样吧?分别做优化得到的结果:
U=I*R1 R1为P110的值
两台传动并联后,由于电机流过的电流增大了一倍,而实际的电机内阻不变,所以在两台传动上的压降也会增大一倍。对于其中一台电机而言:
2U=I*R2 电流为一台的电流,所以和分别做优化是相同。经过这样的推导,R2=2R1,还真是两台传动并联后要把单独优化得到的结果乘以2。
我得到的结论:在单独做完电流环优化后,把P110的值要增大1倍写进去!原因是并联之后压降大了一倍。是不是这样?请各位大虾再指教。
关于其他两种情况呢?欢迎大家的参与。
分享着,提高着。猎豹的速度!