恭喜,你发布的帖子
发布于 2016-03-03 21:36:57
2楼
1、这两个图中,忘标“M”
图 . 三线制电流信号测量接线,
图 . 三线制电压信号测量
2、为了防止模拟量模块因短路而损坏,可以在传感器回路中串入一个750 Ohm电阻。它将串接在内部250 Ohm电阻上并保证电流在 32 m A以下。
这个串联电阻的大小,根据具体的传感器带载能力而定。比如,只能带500欧的传感器,串联电阻大小不能大于500-250(模块内部电阻)=250欧。