回复:S7-200 模拟量使用聚合页发布

yanxiao

版主

  • 帖子

    12146
  • 精华

    46
  • 被关注

    183

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2016-03-03 21:36:57

2楼

1、这两个图中,忘标“M”

图 . 三线制电流信号测量接线,
图 . 三线制电压信号测量


2、为了防止模拟量模块因短路而损坏,可以在传感器回路中串入一个750 Ohm电阻。它将串接在内部250 Ohm电阻上并保证电流在 32 m A以下。

这个串联电阻的大小,根据具体的传感器带载能力而定。比如,只能带500欧的传感器,串联电阻大小不能大于500-250(模块内部电阻)=250欧。