各位大侠,首先向大家问好。
问题是这样的:装置已经优化出弱磁曲线来,但实际运行时,电机无法进入此曲线,不知道是否有大神碰到过类似问题,看看怎么解决?先谢谢!详情如下方说明。
目前在现场调试,遇到一台比自己年龄还大的直流机,铭牌如下:
P=250KW,Un=440V,In=620A,Uf=220V,Nn=3000rpm/3600rpm。。。
用6RA70进行直流调速,今天P51=25顺利完成,P51=27也顺利完成(设置2970rpm为弱磁点),优化中没有报任何故障。ok,然后开始空载运行,运行到2965rpm时,到达额定EMF。然后继续提转速给定至3000rpm,磁场从100%减弱到96.5%,实际转速也到达3000rpm。此后若再将给定抬高,电机就无法继续升速了。经查看参数,速度给定没问题,实际速度反馈也没问题,就是磁场没有进行减弱。
下面是优化出来的曲线,请大神们查阅。
P118=453V,P119=98.7%,
P139=82.9%
P138=70%
P137=60.2%
P136=52.8%
P135=46.5%
P134=41.2%
....
个人看法:虽然装置优化出曲线,但与电机实际的弱磁情况并不吻合,所以电机在达到额定转速后,无法找到弱磁口而进入相应曲线,而且,优化出来的弱磁曲线相当陡峭,有点不一般。
明天打算手动描绘弱磁曲线,看看是否有什么不同。然后再进一步测试,现场甲方催的紧,本来以为一两天就能搞定的。这下有得折腾了。。
请各位大神一定捧场,救急救急。。