恭喜,你发布的帖子
发布于 2016-03-04 10:12:53
22楼
要看你的TIA安装情况。
1、在帮助中查看一下你的TIA版本。最好是安装的是TIA V13 SP1和相关的StartDriveSP1,并且更新到Upd6。这样就自带了驱动直到 V4.7.3(当前最新)。
2、如果不是SP1或者没有更新,则去资源库下载对应的SSP(支持包),安装它。注意:有SP1的和不是SP1的之分。(要是不着急,可以慢慢在线下载更新到Upd6)
在线诊断,可以查看连线驱动的版本。
在组态中,点击那些驱动,凡是不一样的,可以选更新固件,选对应的版本。这样就可以上载了。
如果仅仅是备份,还有就是新建项目,通过在线访问,查到驱动,作为新项目仅上传驱动。备份!
然后标明哪个是哪个,防止以后恢复错误。
找到了 G120C 的 Firmware 版本文件
在这里
FAQ-02ET9YT6_G120_FWV-Up-grade_en.pdf (346,7 KB)
The SINAMICS G120 multicard contains the firmware releases for the following G120 products:
SINAMICS G120P (CU230P-2), firmware V4.7 HF8 (V04.70.35.19)
SINAMICS G120 (CU240B-2), firmware V4.7 HF8 (V04.70.35.19)
SINAMICS G120 (CU240E-2, CU250S-2), firmware V4.7 HF11 (V04.70.35.24)
SINAMICS G120D (CU240D-2, CU250D-2), firmware V4.7 HF11 (V04.70.35.24)
SINAMICS G120C, firmware V4.7 HF10 (V04.70.35.23)
SINAMICS G110M, firmware V4.7 HF11 (V04.70.35.24)
精华帖版主置评:不错!这个链接驱动工程师值得收藏。奖励一下。